Anschluß Photovoltaik an Wechselrichter unter Last

Diskutiere Anschluß Photovoltaik an Wechselrichter unter Last im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe eine Frage zu einem mir noch relativ unbekannten Thema. Auf dem Dach unserer Baustelle, befindet sich eine Photovoltaikanlage mit...

  1. Ascay

    Ascay Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    31.10.2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, habe eine Frage zu einem mir noch relativ unbekannten Thema.

    Auf dem Dach unserer Baustelle, befindet sich eine Photovoltaikanlage mit ca. 95 - 100 Modulen.

    Diese wurden von einer Fremdfirma aufgebaut und stehen gelassen, nun soll ich mich um den Schnschluss kümmern. Ich muss dazu sagen sie wurden in Gruppen aufgeteilt und untereinander verdrahtet das ich + und - pro gruppe schon für den Anschluss an den Wechselrichter liegen habe.

    Meine Frage, die Module sind abgedeckt und produzieren doch schon Wechselstrom oder?

    Wie bringe ich an + bzw - den Stecker an, bzw anschluss an Wechselrichter unter Last ohne Probleme?

    Meiner Meinung nach eine "Spannende" Aufgabe.

    Gruß
     
  2. Anzeige

  3. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Anschluß Photovoltaik an Wechselrichter unter Last

    Die Module erzeugen keine Wechselspannung sondern eine Gleichspannung, und am besten laesst du das einen Fachmann machen.

    gruss
     
  4. Ascay

    Ascay Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    31.10.2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluß Photovoltaik an Wechselrichter unter Last

    Sorry :D das meinte ich ja auch, deshalb ja der Wechselrichter. Naja glaube kaum das mein Chef extra einen Fachmann auf Montage schickt um die Anlage anzuschließen.

    trotzdem danke
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    AW: Anschluß Photovoltaik an Wechselrichter unter Last

    Mache Nachtschicht, vieleicht ist dann die Spannung weg.
    Wenn die Module abgedekt sind sollte normalerweise auch kein Strom produziert werden.
     
  6. #5 kabelmafia, 01.11.2011
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Anschluß Photovoltaik an Wechselrichter unter Last

    Moin,

    auch nachts steht die Systemspannung fast vollständig an. Je nach dem wie groß die Strings sind bis über 1000 V Gleichspannung.

    Egal, was du da wursteln willst - lass es bleiben.
    Erstens, wenn es sofort schief geht war es dei privates Vergnügen
    Zweitens, wenn das Ding abbrennt oder nicht progosegemäß produziert weil du einen Fehler gemacht hast, zahlst du selbst - nicht dein Chef.

    Wieso meinen alle, dass sie mal eben eine PV-Anlage vertrahten können?
     
Thema:

Anschluß Photovoltaik an Wechselrichter unter Last

Die Seite wird geladen...

Anschluß Photovoltaik an Wechselrichter unter Last - Ähnliche Themen

  1. Phase fehlt für Ofenanschluss

    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?

    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit

    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers

    Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Aufgabe, einen Boiler AEG 50 mit Strom anzuschließen. Bezüglich der Erdung (Grün/Gelb) und des N (Blau)...
  5. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor

    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...