Anschluss Schraubenkompressoren 20KW

Diskutiere Anschluss Schraubenkompressoren 20KW im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe eine Frage und zwar würde ich gerne erfahren welche Leitungen und Sicherungen ich für 2 x 20KW (400V...

  1. #1 idefix83, 06.11.2012
    idefix83

    idefix83 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    26.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    habe eine Frage und zwar würde ich gerne erfahren welche Leitungen und Sicherungen ich für 2 x 20KW (400V /50A)Schraubenkompressoren nehmen müsste um diese anzuschliessen.
    Der Leitungsweg beträgt ungefähr 50m in "normaler" Umgebungstemperatur.
    Zusätzlich hierzu werden insgesamt 10 Steckdosen 16A installiert so dass von der Zuleitung eine kleine Zwischenverteilung sinnig ist.

    Danke für die Antworten!!
     
  2. Anzeige

  3. #2 Kaffeeruler, 06.11.2012
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.761
    Zustimmungen:
    725
    AW: Anschluss Schraubenkompressoren 20KW

    Laufen die beiden im Wechsel oder sollen die gemeinsam laufen ??
    Kein Trockner dabei ?

    Wie sieht das Netz denn davor aus ?

    absicherungen usw.

    Grobe Skizze wäre net übel



    Mfg Dierk
     
  4. #3 idefix83, 14.11.2012
    idefix83

    idefix83 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    26.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss Schraubenkompressoren 15KW

    Also ein 150A Abgang ist vorhanden. Die Zuleitung müsste ungefähr 40-50m gelegt werden.
    Vor Ort würde ich eine UV installieren mit Reserve natürlich. die beiden Kompressorenn werden mit 50A abgesichert,sollen redundant fahren(im Wechsel), allerdings soll die Leitung für den Betrieb von beiden ausgelegt werden(für ggf. Nachrüstung). Zusätzlich wie gesagt noch "einfache" 16A Steckdosen für den Raum.

    Anbei folgende Skizze.

    Welchen Querschnitt sollte man wählen angesichts des Spannungsfalls,habt ihr da Excel Dateien?
     

    Anhänge:

  5. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.365
    Zustimmungen:
    493
    AW: Anschluss Schraubenkompressoren 20KW

    150A Abgang? Ist das ein Leistungschalter?

    Als Kabel sollte imho ein 70mm² mit 125A absicherung ausreichen, das hängt natürlich von der Menge an weiteren Verbrauchern ab.
     
Thema:

Anschluss Schraubenkompressoren 20KW

Die Seite wird geladen...

Anschluss Schraubenkompressoren 20KW - Ähnliche Themen

  1. Phase fehlt für Ofenanschluss

    Phase fehlt für Ofenanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme eine neue Küche und in meiner Küche liegt ein 5-adriges Kabel mit 3 Phasen, hier soll das...
  2. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?

    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  3. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit

    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers

    Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Aufgabe, einen Boiler AEG 50 mit Strom anzuschließen. Bezüglich der Erdung (Grün/Gelb) und des N (Blau)...
  5. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor

    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...