Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

Diskutiere Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe eine SPS im Haus verbaut, und auf 3 Etagen die Hardware ausgelagert. Die Versorgung erfolgt im UG mit einem 24V Netzteil. Die...

  1. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    292
    Zustimmungen:
    5
    Hallo,

    Ich habe eine SPS im Haus verbaut, und auf 3 Etagen die Hardware ausgelagert.
    Die Versorgung erfolgt im UG mit einem 24V Netzteil.
    Die Kopplerklemmen in den Stockwerken EG und OG haben separate Netzteile.

    Mein Problem:
    Wenn im 1. Stock oder im EG der FI fällt, ist das Netzteil in dem Stock weg, und die Steuerung im Keller meldet fehler und stoppt gesamtes Programm für ganzes Haus.

    Daher suche ich eine Möglichkeit, falls ein Netzteil ausfällt, dieses ohne verzögerung durch ein ersatz netzteil zu ergänzen.
    ein digitaler eingang pro Netzteil zur überwachung der einzelnen Netzteile für die Steuerung.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke,
    Klaus
     
  2. Anzeige

  3. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    Ich wuerde fuer die Netzteile eine eigene Gruppe ohne FI vorschlagen.

    gruss
     
  4. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    292
    Zustimmungen:
    5
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    ohne FI? nein denk eher nicht.. vielleicht FI-LS.
    aber ich möchte schon pro Netzteil die Rückmeldung ob noch vorhanden... was aber wenn genau dieses FI-LS ausfällt ? oder ein netzteil? dann geht die steuerung auch auf problem
     
  5. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    Einen FI brauchst du nicht solange das Netzteil direkt angeschlossen (Ohne Steckdose) an dieser Sicherung haengt. Diese Sicherung loest hoechstens aus, wenn das Netzteil defekt ist. Es haengt ja nur das Netzteil an dieser Sicherung. Wie oft kommt es schon vor, das ein Netzteil ausfaellt?

    Ansonsten musst du mal sagen um was es fuer eine SPS es handelt.. oder bei den Netzgeraetenherstellern nachfragen obs da was gibt was deinen Wuenschen entspricht.

    gruss
     
  6. #5 NachtHacker, 27.12.2010
    NachtHacker

    NachtHacker Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    10.11.2009
    Beiträge:
    1.273
    Zustimmungen:
    8
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    Du kannst natürlich auch eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) verwenden. Die laufen mit einem Akku und versorgt die SPS bei Stromausfall weiter. z.B.:
    Suche - Pollin Electronic
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    Es sei denn er hat TT-Netz. Dann geht es nur bei einem Schutzisolierten Netzteil.
     
  8. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    Hallo
    Hast du noch die Möglichkeit ein paar Leitungen zu verlegen? Wenn ja, dann hänge doch zumindest das Koppelglied mit an das Gleiche Netzteil wie die Zentrale und nur die Ausgangsmodule und die Eingänge an das Etagennetzteil.
     
  9. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    292
    Zustimmungen:
    5
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    ja hab genug Möglichkeiten Leitungen noch zu legen. Ein Netzteil für Koppelglieder und CPU hört sich sinnvoll an.. möchte aber im Fehlerfalle auf ein weiteres Netzteil umswitchen.
    Habe eine Beckhoff CX9000 CPU mit KL9050 Kopplerklemmen. wollte keine eigenen Buscontroller pro Etage.. (Preisfrage).
     
  10. #9 bigdie, 28.12.2010
    Zuletzt bearbeitet: 28.12.2010
    bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    Hallo
    Du kannst es auch so machen, wie in nachfolgendem Plan. Dann muß aber jedes Netzteil den gesamten Strom liefern können und auch jede der 9 Dioden muß den Strom aushalten können.
     

    Anhänge:

  11. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    292
    Zustimmungen:
    5
    AW: Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

    danke für die Hilfe. Kann mir wer sagen wie ich am Besten die MiniSchaltung im Schaltkasten unterbringe? auf Lochraster ist das eher unpraktisch.
    danke,
     
Thema:

Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile

Die Seite wird geladen...

Ausfallsschaltung für 3 verteilte Netzteile - Ähnliche Themen

  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE

    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner

    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose

    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern

    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger

    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...