DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600

Diskutiere DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...

  1. #1 tahir4awan, 11.02.2024
    tahir4awan

    tahir4awan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.02.2024
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,
    bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt? Ich habe gesagt, nach VDE 0100 Teil 600 Erstinbetriebnahme. Dann er hat gesagt, dass ist für Anlagen, nicht Maschinen. Er meinte, ich sollte nach DIN VDE 0113 die Prüfungen durchführen.

    DIN VDE 0113 ist doch für Sicherheit von Maschinen. Aber was wir gelernt haben, dass erst Prüfung ist immer VDE 0100 Teil 600. Kann man erst Prüfung der neuen Maschinen nach DIN VDE 0113 durchführen?

    Vielen Dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 Strippentod, 11.02.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.207
    Zustimmungen:
    95
    Inbetriebnahme von WAS ?
     
    Kaffeeruler gefällt das.
  4. #3 tahir4awan, 11.02.2024
    tahir4awan

    tahir4awan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.02.2024
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0

    Nach Aufbau eines Schaltschrankes muss man den Schaltschrank in Betrieb nehmen. Besichtigen, Messen und Erbroben. Die Frage war, nach welchen Vorschriften. 0100 Teil 600 oder 0113?
     
  5. #4 Kaffeeruler, 11.02.2024
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.755
    Zustimmungen:
    721
    Die 0100-600 ist für Verteileranlagen, die 0113 für Maschinen und deren Schaltanlagen
    Also ist nur die Frage, was wurde In betrieb genommen ?
    Wenn du zufällig Mechatroniker lernst, dann wohl eher die 0113
     
  6. #5 tahir4awan, 11.02.2024
    tahir4awan

    tahir4awan Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    04.02.2024
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Im Anhang finden Sie die Prüfprotokol, die ich bei IHK Zwischenprüfung gemacht habe. Es war ein Förderband mit einem Schaltschrank und keine Verteileranlage. Aber wir haben nach VDE 0100 Teil 600 durchgeführt.

    Von Inbetriebnahme meinte ich die Prüfungen, die man durchführen muss um die Sicherheit der Anlagen oder Maschinen nachzuweisen.
     

    Anhänge:

  7. #6 Elektro, 12.02.2024
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Das Protokoll ist von einer Wiederholungsprüfung, nicht von der ersten Inbetriebnahme nach 0113
     
  8. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.365
    Zustimmungen:
    493
    So ist es aber nicht angekreuzt
     
  9. #8 Elektro, 12.02.2024
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Hast recht verkehrte Seite beim Kreuz gesehen
    Bin eben nicht mehr auf der Höhe meiner Konzentration.
     
  10. #9 Kaffeeruler, 12.02.2024
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.755
    Zustimmungen:
    721
    Die 0113 wird als Erstprüfung angegeben, sie beinhaltet ja auch punkte die die 0100-600 nicht hat

    Aber du liegst damit nicht alleine, unsere Azubis haben auch immer die 600 gewählt und ist m.w noch immer im Muster der IHK bei uns
     
Thema:

DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600

Die Seite wird geladen...

DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600 - Ähnliche Themen

  1. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600

    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  2. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten

    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  3. DIN VDE 0100-721

    DIN VDE 0100-721: Hallo zusammen hat sich hier schon jemand mal näher mit dieser VDE Bestimmung auseinandergesetzt?
  4. Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand

    Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand: Hallo Experten, bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen: Bin SHK-Anlagenmechaniker und Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten im...
  5. DIN EN 61008-1 VDE 0664-10:2018-03 Zugriff?

    DIN EN 61008-1 VDE 0664-10:2018-03 Zugriff?: Hallo zusammen, hat jemand Zugriff auf die DIN EN 61008-1 VDE 0664-10:2018-03