Interpretation / Datenblatt für Sensor

Diskutiere Interpretation / Datenblatt für Sensor im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...

Schlagworte:
  1. G-Tech

    G-Tech Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    17.10.2017
    Beiträge:
    1.333
    Zustimmungen:
    60
    Abend Forum

    Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht...

    Ich baue gerade eine Kondenswasser-Abpumpanlage (KWA) für eine etwas ältere Wärmepumpe, die so tief im Kellerfundament eingebaut ist, dass ein Ablaufen über die Schwerkraft nicht möglich ist - Alle Abläufe sind oberhalb des Kondenswasserbeckens.

    Ich habe einen Schwimmerschalter hier, der ursprünglich ein MFZ12DDX Eltako Relais anstubsen soll, der im RV-Betrieb (Rückfallverzögert) eine Pumpe schaltet.

    Das Eltako Datenblatt sagt, dass der Steuerkreis (Normalerweise ein Taster) bei 230V etwa einen Strom von 0,001A fliessen lässt. Also 1mA!

    Das Sensordatenblatt sieht wie folgt aus:

    In der 230 VAC Variante darf max. ein Strom von 0,5A fliessen. Das macht nach der Formel 115 W.
    Bei 30 VDC sind das immer noch 15 W.
    Gleichzeitig steht im Datenblatt, dass der Kipp-Sensor max 10 W verträgt.

    Das passt doch irgendwie nicht zusmmen...

    Link:

    https://www.elektrotechnik-schabus.de/warnsysteme-wasser/klapp-schwimmerschalter-230-volt

    Datenblatt:

    Schabus_300949.png

    Frage: Kann der Sensortyp direkt das Eltako-Zeitrelais anstossen oder nicht?

    Wenn die max. 10 W gelten, dann brauche ich noch ein "Zwischenrelais"?...

    [ PS: Die Versorgung über einen FI/LS, sowie ein extra LS 0,5 A für den Sensorkreis ist gegeben! ]
     
  2. Anzeige

  3. G-Tech

    G-Tech Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    17.10.2017
    Beiträge:
    1.333
    Zustimmungen:
    60
    Nachtrag:

    Oder ist das so zu verstehen, dass bei 230 VAC die 0,5A gelten und bei 30 VDC die 10 Watt?

    Gruss G-Tech
     
  4. #3 Lasttrennschalter, 18.03.2024
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.051
    Zustimmungen:
    318
    Moin, ist noch früh am Morgen und die erste Tasse Kaffee ist erst zur Hälfte inhaliert
    Aber wenn dein Relais den Taster mit max. 1mA belastet, dann sollte doch der Bereich des Sensors das locker wegstecken?
     
    G-Tech gefällt das.
  5. G-Tech

    G-Tech Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    17.10.2017
    Beiträge:
    1.333
    Zustimmungen:
    60
    Morgen

    @Lasttrennschalter
    Also ich habe mal grob gelernt (ist lange her):

    P = U*I | Werte
    P= 230 V*0,001 A | +-
    P= 23 W

    Das sind ja mehr als die 10 W vom Datenblatt...

    Gruss G-Tech
     
  6. #5 Lasttrennschalter, 18.03.2024
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.051
    Zustimmungen:
    318
    Darauf habe ich mich heute früh gestützt
     
    G-Tech gefällt das.
  7. #6 Allstromer, 18.03.2024
    Allstromer

    Allstromer Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    24.09.2018
    Beiträge:
    711
    Zustimmungen:
    113
    N E I N!
    Die Angaben sind Grenzwerte, d. h. Belastung bei 230V max. 43mA und bei 30V max. 330mA.
     
    G-Tech gefällt das.
  8. #7 Lasttrennschalter, 18.03.2024
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.051
    Zustimmungen:
    318
    Dann sollte das doch mit 1mA fluppen
     
    G-Tech gefällt das.
  9. #8 Klotzkopf, 18.03.2024
    Klotzkopf

    Klotzkopf Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    185
    Zustimmungen:
    46
    guxu hier
    https://www.eltako.com/fileadmin/do..._und_Multifunktions-Zeitrelais_Kapitel_13.pdf

    schnippel
    upload_2024-3-18_15-2-30.png
    schnippel
    upload_2024-3-18_15-3-35.png
    Das, was den Strom in Steuerkreis begrenzt, ist der Eingangswiderstand der Elektronik im Zeitrelais. ! nicht linearer R
    Was evtl. ein Problem darstellt, ist der Anlaufstrom deiner Pumpe.
    Wenn das Rel. im Zählerkasten ist, kann es ein Schütz ansteuern und das schaltet die Ppe.
    ggf nach AC4 auslegen. Dann passiert garantiert nix.

    Wasser hoch -> Ppe ein!
    Zeit abgelaufen ppe aus
    Es ist möglich, dass die Ppe Luft saugt, bevor das ZR sie abschaltet.
    Dazu muss die Ppe Trockenlauf geeignet sein. (ggf in etwa, da sie ja nie lange so läuft.)
    Wat sacht denn der Hersteller?

    Watnu?
     
    G-Tech gefällt das.
  10. G-Tech

    G-Tech Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    17.10.2017
    Beiträge:
    1.333
    Zustimmungen:
    60
  11. #10 G-Tech, 19.03.2024
    Zuletzt bearbeitet: 19.03.2024
    G-Tech

    G-Tech Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    17.10.2017
    Beiträge:
    1.333
    Zustimmungen:
    60
    An @Allstromer

    Aha - Danke für die Klärung des Sachverhaltes! :rolleyes:

    Das heisst bei 20 V Spannung am Sensor könnte man dann die 0,5 A max. Strom ausreizen.
    Sorry aber ich war aufgrund dieser geringen Leistung und dem doch relativ hohen Strom dazu, etwas verunsichert.
    Das bedeutet, dass der Schaltplan, so wie gedacht, umsetzbar ist.

    Danke Allstromer! (Und den anderen natürlich auch!) :hello:

    Gruss G-Tech
     
    Lasttrennschalter gefällt das.
Thema:

Interpretation / Datenblatt für Sensor

Die Seite wird geladen...

Interpretation / Datenblatt für Sensor - Ähnliche Themen

  1. Datenblatt "Input/Output Operational Amplifier"

    Datenblatt "Input/Output Operational Amplifier": Hallo, ich habe hier ein Datenblatt eines Verstärkers und kann mit einigen Daten nichts richtiges anfangen (Muss dazu sagen, dass mir allgemein...
  2. Datenblatt suche und Signalkoppler Probleme

    Datenblatt suche und Signalkoppler Probleme: Hallo, ich bin nach längeren Suchen nicht zum Ziel gekommen, nun wende ich mich hoffnungvoll an euer Forum, vielleicht könnt ihr mir ja helfen....