Kleintrafo mit RCD-Schalter absichern

Diskutiere Kleintrafo mit RCD-Schalter absichern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Anwendung für empfindliche Messtechnik. Der Sensor braucht eine 24V Versorgung (20mA). Hierzu hatte ich erst mal ein normales...

  1. #1 Kabelsalat, 11.07.2017
    Kabelsalat

    Kabelsalat Strippenstrolch

    Dabei seit:
    31.01.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    3
    Hallo,
    ich habe eine Anwendung für empfindliche Messtechnik. Der Sensor braucht eine 24V Versorgung (20mA). Hierzu hatte ich erst mal ein normales mini Schaltnetzteil verwendet. Jedoch war das Messsignal unsauber. :blink: (Nezteinstreuungen...) Nun habe ich einen stink normalen Mini-Trafo (1,5VA) + Gleichrichter + Elko + Spannungsregler verwendet und siehe da, alle Störungen sind weg. :cool:

    Aber man sollte ja aus Sicherheitsgründen z.B. den Minuspol auf den PE legen, damit im Falle eines Durchlagen des Trafos die Netzsicherung fliegt. Jedoch ist das Erden wegen meiner Messtechnik nicht so gut, die Störungen sind dann wieder da! :unsure:

    Daher meine Überlegung bzw. Frage, ich würde jetzt den Transformator mit einem 30mA RCD-Schalter absichern, der im Falle eines Fehlerstromes auslöst. Kann ich das so machen, ist das sinnvoll, wäre das VDE-gemäß ? Oder kann ich auch auf den RCD verzichten?

    Weitere Infos: Der Schaltschrank in dem ich das einbauen will, hängt an 400V / 16A 3~ der mit einem 300mA RCD gesichert ist (Brandschutz). Die Steuerspannung 230V gegen N ist lediglich mit einer 2A Schmelzsicherung gesichert. An diesem Potential wird mein Trafo angeschlossen.

    Danke für eure Antworten :)
     
  2. Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Wenn der Trafo sichere Trennung hat, brauchst du gar nichts machen. Das in Maschinen ein Pol (meißt der -Pol) auf Masse liegt, hat andere Gründe. Das hängt in erster Linie mit der Maschinensicherheit zusammen. Sonst würde z.B. ein Isolationsfehler in der + Leitung nicht bemerkt und wenn dann z.B. ein weiterer Fehler in der Leitung vom Start Taster auftritt, würde die Maschine einfach starten. Wenn ein pol geerdet ist, gäbe es beim 1. Fehler einen Kurzschluss, die Sicherung löst aus und die Maschine geht oder bleibt in einem sicheren Zustand.
     
  4. #3 Kabelsalat, 11.07.2017
    Kabelsalat

    Kabelsalat Strippenstrolch

    Dabei seit:
    31.01.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    3
    Also der Trafo ist ein:
    Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB.
    Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558
    Also den RCD kann ich mir dann sparen!
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Ja, bringt eh nur was, wenn der Trafo durchschlagen würde. Was ich nicht sparen würde, ist eine Feinsicherung vor dem Trafo
     
  6. #5 Kabelsalat, 11.07.2017
    Kabelsalat

    Kabelsalat Strippenstrolch

    Dabei seit:
    31.01.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    3
    gute Idee! ;)
    Danke
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.476
    Zustimmungen:
    420
    Messtechnisch heißt sowas: Speisetrenner.

    Gruß Gert
     
Thema:

Kleintrafo mit RCD-Schalter absichern

Die Seite wird geladen...

Kleintrafo mit RCD-Schalter absichern - Ähnliche Themen

  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?

    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45

    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder

    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung

    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV

    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...