Leitung mechanischer Schutz

Diskutiere Leitung mechanischer Schutz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe da ein Problem Irgendwo in den VDE Vorschriften steht in etwa "Kabel und Leitungen sind an besonders gefährdeten Stellen mit...

  1. #1 fragensteller, 12.04.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.04.2006
    fragensteller

    fragensteller Guest

    Hallo​
    ich habe da ein Problem

    Irgendwo in den VDE Vorschriften steht in etwa

    "Kabel und Leitungen sind an besonders gefährdeten Stellen mit einem zusätzlichen mechanischen Schutz (Schutzrohr, Abdeckung) zu versehen".

    Gilt dies auch für Leitungen die z.Bsp. vom Rohboden kommend unterputz in der Wand nach oben verlegt werden und sich damit im Bereich der Sockelleiste befinden, die Leiste wird irgendwann mit Nägel oder Schrauben befestigt und dadurch könnte die Gefahr der Leitungsbeschädigung bestehen.

    Muss in diesem Fall im Bereich der Sockelleiste ein Metallrohr verwendet werden oder wie ist hier VDE gerecht zu verfahren und wo kann ich dies nachlesen.

    Danke

    Fragensteller
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Leitung mechanischer Schutz. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 bozinsky, 31.05.2006
    bozinsky

    bozinsky Guest

    AW: Leitung mechanischer Schutz

    Der zusätzliche mechanische Schutz ist abhängig von der verwendeten Leitung sowie von der Situation. Wenn hier z.B. Mantelleitungen in einer "gewöhnlichen" Umgebung (Büro, Wohnraum,....) montiert werden, ist kein zusätzlicher erforderlich. Die Mantelltg. ist bei UP-Montage ausreichend geschützt. Bei der Verlegung von einzelnen Aderleitungen ist eine direkte UP-Installation nicht zulässig. Hier wäre der mechanische Schutz durch ein geschlossenes Rohrsystem notwendig. Das Risiko, eine Versorgungsleitung durch Nägel oder Bohrungen zu beschädigen, besteht immer. Und wenn ich an durchtrennte oder durchbohrte heizungsrohre denke, hilft auch ein Metallrohr nicht wirklich ;-) Man kann lediglich die "Trefferquote" gering halten durch konsequente Beachtung der zugelassenen Installationszonen.
     
Thema:

Leitung mechanischer Schutz

Die Seite wird geladen...

Leitung mechanischer Schutz - Ähnliche Themen

  1. Leitungsberechnung DC KFZ

    Leitungsberechnung DC KFZ: Hallo, es geht um die Berechnung des Leitungsquerschnitts für 12V DC im KFZ-Bereich. Die Tabellen sind irgendwie schwammig, wenn man nicht genaue...
  2. Leitungsführung / Deckenhängend

    Leitungsführung / Deckenhängend: Hallo Forum Ich habe nun eine Revisionsarbeit, bei der die Zuleitung von einer Wärmepumpe erneuert werden soll. Der ursprünglicher...
  3. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung

    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung

    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung

    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...