Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher

Diskutiere Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe eine Frage undzwar sollte ich ein Kabel durchmessen und überprüfen, ob es da ist was draußen bei uns im Garten liegt also habe ich es...

  1. #1 Hannes123, 29.04.2018
    Hannes123

    Hannes123 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    29.04.2018
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hi,
    ich habe eine Frage undzwar sollte ich ein Kabel durchmessen und überprüfen, ob es da ist was draußen bei uns im Garten liegt also habe ich es im Garten abgesetzt und alle Adern durchgebrückt, dann habe ich das vermeintliche andere Ende genommen, und dort zwischen 2 Leitern gemessen ich habe Laut Multimeter kein Durchgang, aber dann dürfte ehr ja auch eigentlich keinen Wiederstand anzeigen, was er aber macht undzwar kapp 10 kOhm , was natürlich erstmal recht viel ist.
    Nun habe ich aber gesehen, das davor noch eine Giesharzmuffe liegt, die auch schon nen Schlach älter ist, kann es an der liegen , dass der Wiederstand so hoch und die vielleicht abgesoffen ist ?


    -Hannes
     
  2. Anzeige

  3. #2 Elektro, 29.04.2018
    Zuletzt bearbeitet: 30.04.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Hallo,
    ich Verstehe dich nicht ganz.
    Bei gebückten Adern sollte Durchgang bestehen. Das deutet sonst auf eine unterbrechnung hin. Mit dem Spaten das Kabel beschädigt?

    Wenn du jedoch ohne Brücke am Ende der Leitung nur 10 kOhm hast, ist das ein zu geringer Wert.
    Das wird dann mit 500 V mit einem Isolationsmessgerät gemessen. Ohne Verbraucher Grenzwert 1 M Ohm
    Eine defekte Muffe (Wasser in der Muffe) sollte den Widerstand doch noch kleiner werden lassen, also nicht wie du schreibst zu viel.
     
  4. #3 Elektro, 30.04.2018
    Zuletzt bearbeitet: 30.04.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Hallo,
    es gibt Leitungssucher die einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung der Adern finden können

    Beispiel Unterbrechung
    oder

    Quelle
    http://downloads.cdn.re-in.de/13000...-CHAUVIN_ARNOUX_LEISTUNGSG_de_en_fr_es_it.pdf
    Das Gerät kostet rund 400 Euro . Es gibt auch welche für über 1000 Euro.

    Also noch mal messen in welchen Bereich du liegst.
    Einen Fachmann suchen der so ein Gerät hat.
     
Thema:

Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher

Die Seite wird geladen...

Leitungswiederstand durch defekte Muffe enorm höher - Ähnliche Themen

  1. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?

    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  2. Wago Durchgangsverbinder 2773-2401

    Wago Durchgangsverbinder 2773-2401: Moin, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal, die neuen Durchgang Steckverbinder 2773–2401 von Wago Gesehen. Ich weiß auch, dass diese Verbinder...
  3. Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden

    Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden: Hallo zusammen, Was für eine Idee habt ihr denn bitte um die Wassermenge, die durch einen Schlauch in einem Keller läuft zu messen und diese zu...
  4. Durchlauferhitzer

    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  5. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer

    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...