    Hallo,

    Ich habe den Fronius Wechselrichter mit einer 8,1kwP Anlage.
    Kann ich für den Netzseitigen Zugang bei meiner 4mm² Anschlussverkabelung den Automaten hier verwenden:
    Hager MCN625 Leitungsschutzschalter C+N 25A 3 polig.
    d.h. mit N ist der 4 polig.

    was ist der Unterschied zu einem normalen 4 poligen LS hingegen zu dem oben genannten ?

    danke,
     
  2. Anzeige

  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Bei 3 P+N ist der Neutralleiter ist ein vor- bzw. nacheilender Kontakt. Bei 4 P alle gleichzeitig.
     
  4. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    292
    Zustimmungen:
    5
    Darf oder muss sowas für N Trennung verwendet werden. Mein Fronius Wechselrichter braucht 4fach LS. Diesen oder normalen verwenden?
    Danke
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Welcher Typ Wechselrichter?
     
  6. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    292
    Zustimmungen:
    5
    Fronius Symo 8.2-3-M
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    In der Installationsanleitung finde ich nichts darüber. Ich würde persönlich immer 3P+N nehmen.
     
  8. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    292
    Zustimmungen:
    5
    Werde mich auch für den 3P+N entscheiden.
    In der Bedienungsanleitung steht nur ein 4P. Wird schon passen oder?
     
  9. #8 Zosse, 14.05.2017
    Zuletzt bearbeitet: 14.05.2017
    Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Passen tun beide. Ich persönlich nehme lieber 3P+N.
     
  10. klaus1

    klaus1 Hülsenpresser

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    292
    Zustimmungen:
    5
    für den Wechselrichter ist falls ein FI verwendet wird, mind. 100mA nötig. d.h. hinter den 0,3A Haussicherungs FI kann ich den nicht betreiben.
    Lt. Fronius soll der Wechselrichter vor dem HAUS - FI installiert werden.
    Der Elektriker meint es schadet nicht einen eigenen FI mit 100mA parallel zum haus FI zu installieren und dort den Wechselrichter anzuschließen.
    Was meint ihr? Übetrieben noch einen FI einzubauen wenn lt. Hersteller der Wechselrichter eh einen eingebaut hat ?
    Zuleitung: ca. 2m AC seitig.
    danke,
     
  11. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Erkläre uns mal wo du herkommst. 100 mA RCD kenne ich aus Östereich.
     
Thema:

LS für Wechselrichter - Netzzugang

Die Seite wird geladen...

LS für Wechselrichter - Netzzugang - Ähnliche Themen

  1. aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren

    aus 3 12v/230v - 4kw Wechselrichtern für Hausanschluss Drehstrom generieren: Hallo, ich habe mich heute registriert da ich im Netz nichts passendes finde. Aktuelle Situation: Ich habe mir eine 4kwp Solaranlage mit 10...
  2. Mobile Stromversorgung für Kaffeemühle / Batterie und Wechselrichter

    Mobile Stromversorgung für Kaffeemühle / Batterie und Wechselrichter: Hallo, ich hoffe, ich habe für meinen ersten Post direkt das richtige Unterforum getroffen. Wenn nicht bitte verschieben. für die im Titel...
  3. Kabelquerschnitt für 27kW DLE

    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  4. Funkschaltung für Auto Türenöffner

    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  5. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose

    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...