Netzinnenwiderstand

Diskutiere Netzinnenwiderstand im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe den Folgenden Beitrag zum Thema gefunden. https://www.elektro.net/praxisprobleme/wert-des-netzinnenwiderstands/ Dort...

  1. #1 Elektro, 29.07.2019
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Hallo zusammen,
    ich habe den Folgenden Beitrag zum Thema gefunden.
    https://www.elektro.net/praxisprobleme/wert-des-netzinnenwiderstands/

    Dort wird eine Formel angegeben, die die Abschaltzeit berechnet.
    Es wird ein k Faktor für PVC Kupfer Leitungen angegeben.
    Ich habe an anderer Stelle für PVC Alu 76 und Gummi Kupfer 141 als Faktor gefunden.
    Kann das jemand bestätigen? Hat jemand weitere?

    Ist dann in der Kurve von der Sicherung / LSS der Kurzschlussstrom und Zeit zu suchen?
    Beim LSS ist Teilweise eine Abschaltzeit von 0,01 s im Diagramm angegeben.
    Also mehr als Erfüllt

    Das Beispiel aus der PDF habe ich gerechnet.
    k Faktor für die thermische Belastbarkeit 115
    S Querschnitt der Leiter in mm² 1,5
    IK Kurzschlussstrom in A 230
    ta Abschaltzeit in s 0,5625
    tA ist hier etwas keiner als die 0,6 s aus der PDF. Ist das gerundet?

    Kurzschlussstrom ist doch der am letzten / entferntesten Anschluss zu Messen?
    Im Gegensatz zur 2 Lösung mit Tabellen wo vor dem LSS gemessen wird.
    Die angegebenen Tabellen aus der VDE mit Leitungslängen sind doch eigentlich für Zs oder gibt es auch welche für Zi?
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Netzinnenwiderstand. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Netzinnenwiderstand

Die Seite wird geladen...

Netzinnenwiderstand - Ähnliche Themen

  1. Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.

    Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.: Hallo, wie ist die Formel im Bild zu lesen. Was bedeuten die Pfeile in Fett Quelle HTI Combi G2 Handbuch
  2. Messung Schleifenwiderstand + Netzinnenwiderstand

    Messung Schleifenwiderstand + Netzinnenwiderstand: Hallo! Ich habe ein Problem beim Messen von Z_I und Z_PE. Ich verwende ein Gossen Metrawatt Profitest 0100S-II, schon ein älteres Modell aber tut...