    Hallo.
    Ich habe hier (meine Firma) einen Standverteiler der bald in Betrieb gehen soll. Nun tun die Leute hier zienlich sorglos irgendwelche Sachen davor ablegen, da Platzmangel. Jetzt werden sogar die GAS-Flaschen der gasangetriebenen Gabelstapler dort gelagert.
    Ich denke mal, dass es dafür Vorschriften gibt, was und wie in der Nähe einer Niederspannungsanlage sein darf, und was nicht.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
     
  2. Anzeige

  3. #2 süddeutshland_elektriker, 05.03.2012
    süddeutshland_elektriker

    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    1.129
    Zustimmungen:
    1
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Evtl. hilft dir dies hier:
    Schaltraum

    insbesondere der Abschnitt über 2Regularien".
     
  4. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Zunächst vielen Dank, aber es hilft nicht wirklich weiter.
    1. ist es kein Raum, sondern steht mitten in der Halle, und
    2. wirklich Informativ ist die Seite auch nicht, da es nur auf die DIN/VDE hinweisst, die ich aber nicht habe.

    Schade.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Bei geöffneter Schaltschranktür muß vor der Tür noch 60 cm frei sein. Davon träume ich schon seit Jahren. Mittlerweile hab ich resigniert, wenn ich eine Maschine reparieren soll, bei der ich den Schrank nicht öffnen kann, gehe ich halt wieder. Bei uns wurden schon 3m hohe Regale vor Schaltschränke montiert.
     
  6. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Ich habe auch ständig Zoff mit den mechanikern und helfern der Produktion. Lauter Wild-West-Cowboys.
     
  7. #6 kabelmafia, 06.03.2012
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Moin,

    schau mal in die DIN VDE 0100-729.
    Da sind die notwendigen Abstände beschrieben, so wie bigdie schon angeführt hat
     
  8. Pedro

    Pedro Strippenzieher

    Dabei seit:
    19.05.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    AW: Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

    Danke für den Link.
    Habe mich gleich auf die Suche gemacht.
    Siehe hier: DIN VDE 0100-729 VDE 0100-729:1986-11 - NORMEN - VDE VERLAG

    ABER DA STEHT ZURÜCKGEZOGEN!

    Wie solll ich das jetzt nun verstehen? Kann man jetzt doch machen was man will? ;-}
     
  9. #8 kabelmafia, 07.03.2012
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
Thema:

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung.

Die Seite wird geladen...

Richtlinen für Stellort Niederspannungsverteilung. - Ähnliche Themen

  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE

    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner

    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose

    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern

    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger

    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...