Steuerung 6KW Heizelemente

Diskutiere Steuerung 6KW Heizelemente im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Experten, ich habe 2 Heizpatronen a 6KW in meinem Pufferspeicher (500l Heizwasser+160l WW). Diese sind 3PH/PE in Sternschaltung (OHNE...

  1. #1 shrimps, 17.02.2017
    shrimps

    shrimps Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.02.2016
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    13
    Hallo liebe Experten,
    ich habe 2 Heizpatronen a 6KW in meinem Pufferspeicher (500l Heizwasser+160l WW).
    Diese sind 3PH/PE in Sternschaltung (OHNE N !)
    Diese möchte ich so wirtschaftlich wie möglich ansteuern...
    Meine Idee:
    2 x 3PH-SSR (400V/10A) Standad auf Kühlkörper (24V Ansteuerung durch meine SPS)
    Die Ansteuerung via PID und PWM, wobei ich den PWM selber style:
    10s Periode, davon 0-10s Impuls, beginnend mit 1s
    Bsp: 0% = 0s Arbeit: 10s Pause, 50%=5s Arbeit: 5s Pause, 100%=10s Arbeit: 0 s Pause

    Dies habe ich mal in diversen Foren als brauchbar gelesen...
    Nun die speziellere Frage on Top:
    Macht es Sinn, die Patronen teilweise anzusteuern:
    Also mal nur 2 Phasen zu nutzen ?
    Dann hätte ich ja 0, 3, 6 ,9, 12 KW Schaltleistungen...
    Aber was ist mit den Heizstäben (Ungleiche Abnutzung) und den ungleichen Phasenbelastungen ?
    Und schaltungstechnisch müsste ich ja 6 SSR nehmen ?

    Bin auf eure Antworten gespannt.

    LG
    Shrimps
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Steuerung 6KW Heizelemente. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Siggi S, 17.02.2017
    Siggi S

    Siggi S Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.09.2016
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    16
    Sternpunkt muss N werden
    Heizungen(6x) einzeln 235 V auf Omron Halbleiter-Relais
    (St.-Spg 24 V DC)
    Taktend L1=2x2 Kw,L2=2x Kw,L3=2x2 Kw,Gleichmässig wechselnd
    Taktschaltung abhängig Temperatur Pufferspeicher,vorrangig WW
    Bei Körperheizung vorrangig Heizwasser Temperatur
    evtl. Sommer/Winter Umschaltung=Heiz/WW Betrieb
     
  4. #3 shrimps, 17.02.2017
    shrimps

    shrimps Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.02.2016
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    13
    Hi Siggi,
    Danke für die rasche Idee.
    Warum muss N werden ???
    Damit erhöhe ich in jedem Fall den Stromfluss gegenüber 400V um den Faktor Wurzel3.
    Es gibt doch auch die 3 Phasen SSR´s, welche direkt 400V (L1/L2/L3) schalten können.
    Meistens werden die "fertigen" Patronen nur mit 4 Adrigen Leitungen ausgeliefert (LLL,PE)
    Den Rest der Taktung habe ich verstanden und war mir klar.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Also 1. macht bei so einer Steuerung PWM im sekundenbereich keinen Sinn. Kann passieren, dein licht flackert dann in dem Rhythmus, wenn du 12kW schaltest. Bei der Trägheit, kannst du 10min oder länger als zeiteinheit nehmen. Aber wie schon gesagt, du kannst auch 2,4,6 KW bei jeder Patrone einzeln schalten, wenn du einen N anklemmst. Dann kannst du auch SSR nehmen, die nur für 230V ausgelegt sind. Und wenn du denkst, das die Belastung der Heizstäbe unterschiedlich ist, liegt es ja bei dir jeden tag mit einem anderen anzufangen. Theoretisch sind bei 6 Heizungen a 2kW auch noch andere Kombinationen möglich, weil man ja auch heizungen in Reihe schalten kann.
     
  6. #5 shrimps, 17.02.2017
    shrimps

    shrimps Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.02.2016
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    13
    Hmm...
    Ich versuche das mal alles nachzuvollziehen:
    Aktuell sehe ich ca. 6000 Watt bei L/L/L/PE Anschaltung !
    Ich kann knapp unter 9 A mit der Messzange messen.
    Demnach gilt die Formel: P = U*I*Sqr(3) , CosPhi =1 da rein ohmsche Last.
    6000 = 400 * I * 1,7
    I = 8,7 A
    U=R*I
    400 = R * 8,7
    R= 46 Ohm

    Nun via N an 230V
    U=R*I
    230=46 * I
    I=5 A
    P=U*I
    P=230*5
    P=1.150 Watt

    Ob ich alles richtig eingesetzt habe, weiss ich nicht.
    Aber nach meiner Rechnung haben die Heizstäbe dann an 230V/N nur noch 1KW !

    LG
    Shrimps
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Nein. Die Heizstäbe bekommen so oder so 230V, das ist bei Drehstrom der 1,7 Faktor. Im prinzip sind das ganz einfach 3 Heizungen 230V 2kW. Also 8,7A. Wenn du an Drehstrom eine Je Phase anschließt, bildet sich im Sternpunkt praktisch das gleiche potential wie der N hat. Wenn du diesen anschließt, fließt also auch kein oder sogut wie kein Strom, solange alle 3 Heizungen laufen. schaltest du eine Phase ab, fließt über den N der gleiche Strom wie vorher auf der einen Phase geflossen ist. und das Gleiche passiert, wenn du 2 Phasen abschaltest. In beiden Fällen fließt dann über den N 8,7A
    Dein Fehler liegt übrigens in der Widerstandsberechnung, weil du da mit 230V rechnen musst, eben weil du ja 0V im Sternpunkt hast.
     
    shrimps gefällt das.
  8. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Man kann die auch so ansteuern
    6 stufen.JPG

    Wobei mir gerade auffällt, S1 könnte man weglassen und brücken.
     
  9. #8 shrimps, 17.02.2017
    shrimps

    shrimps Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.02.2016
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    13
    Schaut ja prima aus, kannst du das mit dem wegfallenden S1 nochmal zeichnen ?
    Wenn ich das als Basis nehme, benötige ich 5 SSR pro Patrone.
    Wobei ich dann gar kein PWM mehr benötige...
    Es würde reichen, den PID-Stellwert als Stufenschalter für diese Leistungsschaltungen heranzuziehen.
     
  10. #9 shrimps, 18.02.2017
    shrimps

    shrimps Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.02.2016
    Beiträge:
    183
    Zustimmungen:
    13
    Hi,
    in einem anderen Forum habe ich eine ältere Msg von einem erfahrenen Techniker gelesen, das ggf. ein Dimmer in Betracht kommt:
    https://www.musikhaus-korn.de/de/eurolite-dpx-610-dmx-19-zoll-dimmerpack/pd/10473
    Der kann 6 * 10A aus 3 Phasen ansteuern und würde weniger kosten als 10SSR mit der obigen Schaltungslogik.
    Wobei die obige Schaltungslogik nebenbei den Charme des Risikos einer Fehlschaltung beeinhaltet.
    Ich hoffe mit dem Link nicht danebengetreten zu haben
     
  11. #10 Siggi S, 18.02.2017
    Siggi S

    Siggi S Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.09.2016
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    16
    Warum so kompliziert?
    Um eine bestimmte Wassermenge zu erwärmen braucht es halt eine
    bestimmte Menge Energie+Zeit
    Durch die Grösse des Pufferspeichers spielt der Zeitfaktor nicht so
    eine grsse Rolle,um einen einwandfreien Heiz/WW Betrieb zu
    gewährleisten, und am benötigten Energiebedarf ändert das auch nichts
     
Thema:

Steuerung 6KW Heizelemente

Die Seite wird geladen...

Steuerung 6KW Heizelemente - Ähnliche Themen

  1. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt

    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  2. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen

    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  3. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8

    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  4. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion

    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  5. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig

    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....