Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023

Diskutiere Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/ Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten...

  1. #1 Elektro, 19.08.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    https://www.elektro.net/124166/auswahl-und-bemessung-von-kabeln-und-leitungen-4/
    Da ist in der Tabelle klar zu erkennen, dass in Wärmegedämmten Wänden schnell ein größerer Querschnitt nötig, ist als nach Alter Norm.

    Wärmegedämmten Wände
    Steckdosen mit 16 A dann mit 2,5 mm² oder LSS auf 13 A reduzieren.
    Auch beim Herd, mit geforderten 20 A Absicherung, wird mit 2,5 mm² nicht mehr gehen.

    Die übliche Verlegung unter der Fußbodenheizung auf dem Rohboden verstehe ich als Verlegeart A1 oder A2
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.715
    Zustimmungen:
    176
    Sind schon ungewöhnliche Ströme bei 1,5 mm². Bis sich das durchsetzt geht viel Zeit ins Land.

    Lutz
     
  4. #3 Elektro, 19.08.2023
    Zuletzt bearbeitet: 19.08.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Ja, besonders die Fußnote mit dem kleinen b wonach dann 16 A oft nicht mehr möglich sind.
     
  5. #4 Klotzkopf, 20.08.2023
    Klotzkopf

    Klotzkopf Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    185
    Zustimmungen:
    46

    steht schon hier drin 2013
    "library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf"
     
  6. #5 Elektro, 20.08.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Hatte ich anders bewertet als die Verlegung auf Mauerwerk oder vergleichbar nach neuer Norm
    Ja, die ABB Tabelle hatte ich selber schon oft verlinkt.

    Danke für den Hinweis
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Und wo ist da was neues? Ich hab eine Tabelle auf dem Rechner von 2003 von ABB, die ist identisch
    Leitungsbelastbarkeit.jpg
     
  8. #7 Elektro, 21.08.2023
    Zuletzt bearbeitet: 21.08.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Ja, du hast recht, hatte ich im anderen Forum schon ergänzt und hier vergessen.

    Alte Norm ABB Tabelle
    Zitat von ABB:
    Neue Norm de Tabelle
    Verlegeart C fehlt beider de Tabelle ganz.

    Da war mir die Eingrenzung auf Mauerwerk eindeutiger.
    Kann sein, dass sich doch nicht viel ändert

    Im VDE Buch, das ich benutzt habe, steht nur eine Fußnote 2 mit Verweis auf eine andere Tabelle, die nicht im Buch enthalten ist.
     
Thema:

Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023

Die Seite wird geladen...

Strombelastbarkeit Leitungen neue Norm 2023 - Ähnliche Themen

  1. Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen

    Frage zur Strombelastbarkeit von Leitungen: Hallo, ich habe eine Grundsatzfrage: Eine Leitung muss für 63A ausgelegt werden. Es darf ein Spannungsabfall von 0,5% vorliegen. Es handelt sich...
  2. Strombelastbarkeit Leitungsberechnung

    Strombelastbarkeit Leitungsberechnung: Ich habe Probleme bei der Aufgabe. Gegeben ist eine Schmelzanlage: P=10kW,230V Wechselspannung,PVC Verlegung im Installationsrohr.In dem Rohr...
  3. Strombelastbarkeit Kabelschuhe

    Strombelastbarkeit Kabelschuhe: Hallo zusammen, ich frage mich gerade, ob ich bei einer Hausinstallation (z.B. im Unterverteiler) jede gängige Art von Kabelschuhen (z.B....
  4. max. Kabellänge - Vorsicherung - Strombelastbarkeit

    max. Kabellänge - Vorsicherung - Strombelastbarkeit: Guten Abend Freunde der Elektrik, ich hab jetzt ein wenig die Fachbücher und Tabellenbücher gewälzt, aber nicht 100%en Durchblick (und auch...
  5. Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom

    Strombelastbarkeit von Leiterquerschnitten bei Gleichstrom: Hallo Leute, ich habe so ein Problem .... Ich würde gerne herausfinden wie ich die max. Strombelastbarkeit bei kleinen Leiterquerschnitten...