Drehstromkreis für zwei Wärmewagen 230V

Diskutiere Drehstromkreis für zwei Wärmewagen 230V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Drehstromkreis für zwei Wärmewagen 230V Hallo ego, Das waren die Worte eines Meisters hat mich dann auch infiziert. Warum soll ich mich...

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.485
    Zustimmungen:
    424
    AW: Drehstromkreis für zwei Wärmewagen 230V

    Das ist halt eine Frage der Kompetenz! Lässt Du Dich von den Worten eines "Meisters" beirren, hast Du schon verloren!

    In der Sache ist wenig Spielraum für Diskussionen. Allpolige Abschaltung. Man kann diskutieren, ob ein RCD zur Abschaltung genügt oder ob doch ein 3-poliger LSS sinvoll ist.


    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

    Anzeige

Thema:

Drehstromkreis für zwei Wärmewagen 230V

Die Seite wird geladen...

Drehstromkreis für zwei Wärmewagen 230V - Ähnliche Themen

  1. Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis

    Drehstromkreis in 3x wechselstromkreis: Hallo Darf man einen Drehstromkreis 380V 5x2,5mm ( Sicherung 3x16A ) in 3 einzelne Steckdosen 230V aufteilen die später mit 2x jeweils mit 3,7 kW...
  2. Drehstromkreis-induktive Lasten-ESL zerstört

    Drehstromkreis-induktive Lasten-ESL zerstört: Vielleicht könnt ihr ein Mysterium klären über das ich seit zwei Jahren grüble - konnte bislang niemand erklären. Ein Büroraum wird mit einem...
  3. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät

    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  4. Welcher Spannungswandler für US Gerät

    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  5. Kabelquerschnitt für 27kW DLE