    Fehler gefunden:

    1. Verdrahtung des UVT wurde nachträglich geändert (auch wenn dies bestritten wird). Die Sicherung des UVT wurde überbrückt, da die Steckdose auf die Zuleitungsseite angeschlossen wurde, auf der die Sicherungen deutlich sichtbar mit einer Hager-Schiene verbunden wurden. Die Leitung verlief unter den LS-Schaltern und war schwer zu sehen. Die Steckdose war ein anderer Hersteller als die damals verbaute Serie, was mich schon von vornherein, mehr als nur stutzig hätte machen sollen.

    2. Duspol defekt. Zeigt nichts an, vibriert nicht, leuchtet nicht (er hat scheinbar einen Wackelkontakt, denn manchmal funktioniert er) -> Kabel durchgeschnitten & Müll

    3. Lügenstift defekt: Leuchtet nicht -> Müll

    Schlussfolgerung: :icon_stupid:
    Ich bin dumm. Erstens, weil ich keine eigenen (vertrauenswürdigen) Messmittel genutzt habe. (Der Duspol funktionierte beim Vortest). Und Zweitens, weil die Auflösung bedeutet, dass ich Vollidiot mir den Schlag nicht am Schutzkontakt, sondern an der Phase geholt haben muss, als ich die Schutzkontakte angefasst habe eben auch die Phase berührt habe. Kein Wunder also, dass der Fehler reproduzierbar war, Sherlock.

    Vielen Dank an alle für die brauchbaren Anregungen und Ratschläge. Ich mach mich an die Umverdrahtung und den Erwerb eines niederohmigen Spannungsprüfers, sobald ich mein Selbstvertrauen wieder habe.

    Schönen Abend.
     
    BrunoKreisky gefällt das.
  2. Anzeige

    Anzeige

  3. xeno

    xeno Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    15.04.2016
    Beiträge:
    740
    Zustimmungen:
    68
    Warum ein niederohmiger Spannungsprüfer sicherer/besser ist beim Prüfen der Spannungsfreiheit, muss mir mal noch jemand erklären. ;)
    Ein MM zeigt durch Einkoppelungen evtl. mal was an, wo nichts ist, aber umgekehrt? Und beim MM besteht immer die latente Gefahr, dass man die Messleitungen auf Strommessung gestöpselt hat.
    Anosonsten ist ein Duspol einfach nur robuster und praktischer für den Baustelleneinsatz. Und die Lastzuschaltung ist praktisch, um FIs auf die grundlegende Funktion oder die richtige Verdrahtung von Steckdosen zu testen.
     
    bigdie gefällt das.
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Stimmt. Ich nehme in der Firma fast nur das Multimeter und wenn der, der misst, nicht weis, was er misst bzw. wie er die Werte einordnet, dann hilft auch das teuerste Messgerät nichts.
     
Thema:

Fehler/Stromschlag: Strom auf Schutzleiter.

Die Seite wird geladen...

Fehler/Stromschlag: Strom auf Schutzleiter. - Ähnliche Themen

  1. Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall

    Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall: ... nach Stromausfall, Kühlschrank springt nicht mehr an. Model RSA1ZHMH. Hat jemand Idee, Vorschlag? Danke vorab.
  2. Einschaltströme oder doch was anderes?

    Einschaltströme oder doch was anderes?: Hallöchen, Wir haben diese Tersssenlampe verbaut Osram LED-Flutlichtstrahler, Noxlite, grau, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, 23 Watt,...
  3. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus

    Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus: Hallo liebe Forenmitglieder und Leser, ich habe mir einen alten professionellen Hochdruckreiniger (Wap 9900) von 1995 den ich restaurieren...
  4. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis

    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  5. Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche

    Misteriöser Ausfall Starkstromdose in der Küche: Hallo liebe Community, ich habe leider zu meinen mysteriösen Problem nichts in der Suche gefunden und bin mit meinem Latein auch am Ende. Ich...