FI Schutzschalter in Kreise aufteilen

Diskutiere FI Schutzschalter in Kreise aufteilen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; TN Netz 3L + PEN kommt vom Versorger, geht über FI und LS (100mA unverzögert) zu den Hallen für Drehstrommaschinen. Einen PEN über einen FI...

  1. #11 Strippentod, 29.05.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.210
    Zustimmungen:
    100
    Einen PEN über einen FI laufen zu lassen geht gar nicht, das war noch nie zulässig. Das es da Fehlauslösungen gibt, ist kein Wunder.
    Ich frage nochmal: Wozu soll dieser HAUPT FI nützlich sein , wenn nicht zwingend gefordert, wie im TT-Netz.
     
  2. Anzeige

    Anzeige

  3. #12 Strippentod, 29.05.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.210
    Zustimmungen:
    100
    Normativ gibt es den nicht, nein. Aber es gibt eine "Nicht-Umrüstungspflicht", die am Ende das gleiche bedeutet. Ansonsten müssten ja alle Anlagen, wo ein PEN unter 10mm² CU oder 16mm² Alu verlegt worden sind, sofort stillgelegt werden.
     
  4. #13 Bizness, 29.05.2024
    Bizness

    Bizness Neues Mitglied

    Dabei seit:
    29.05.2024
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Nochmals:
    Derzeit *EIN* FI für gesamte Anlage vorhanden. Hat 100mA.
    FI aufteilung auf verschiedene Stromkreise ist zulässig und sogar gewünscht, damit bei größeren Anlagen nicht EBEN DIESER EINE FI rausfliegt wenn irgendwo in einem Eck was los ist. Sondern nur dort wo es tatsächlich einen Fehler/Auslösung gibt.
    Aufteilung FI funktioniert so: der Haupt-FI, der die GESAMTE ANLAGE TRENNT muss SELEKTIV sprich ZEITVERZÖGERT sein. Er muss zumindest dreimal so hohen Auslösestrom aufweisen wie die einzelnen Unter-FI. Und die Unter-FI gemeinsam dürfen nicht mehr als Fehlerstrom als der Haupt-FI haben. Ist so, hat sich bei größeren Anlagen tausendfach bewährt. zB im keller ein feuchtigkeitsschluss, Keller-FI löst aus, im restlichen Haus funktioniert der Strom weiterhin, kein Computer fällt aus.

    Bei mir soll eben die längere Leitung in der Halle einen FI bekommen, da aber kein dedizierter N zu den drei Leitern vorhanden ist gehts nicht.

    Lösung: Erde direkt vor Ort einbuddeln und den Erdleiter als N nützen

    2. Lösung: die Lichtphase in der zentrale wegschalten uns den Licht-N-Leiter als einzigen N-leiter für die Halle verwenden. Also aus 3x 400v L + N auch das Licht abzweigen. Ginge auch.
    Was ist funktionaler?
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Das kommt aber aufs Alter und die Gegend an.:D
     
  6. #15 Klotzkopf, 30.05.2024
    Klotzkopf

    Klotzkopf Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    185
    Zustimmungen:
    46
    Know How ist Gold wert
    Kauf die z.B. das aktuelle VDE Schriftenreihe 45 (um 38E)
    Detail gibts hier
    https://library.e.abb.com/public/a1...el_Leitungsdimensionierung_DE_2023-10_WEB.pdf
    https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&DocumentPartId

    Leider übersteigt die Komplexität der Regeln das Denkvermögen so mancher Monteure.
    Und wenn man Pech hat, umgeht die beauftragte Firma Regeln, weil sie diese nicht kennen (wollen).
    Das der FI bei Blitzschlag auslöst, ist eine Folge von mehrfach geerdeten N Leitern oder von "Brummschleifen" in die der Blitzstrom eine Spannung induzieren kann.
    cite +
    hat man hier anscheinend aus Bequemlichkeitsgründen in weiter entfernten Gebäudeteilen den N-Leiter gleich von der nächstgelegenen 240Volt Leitung zugeführt.
    cite -
    Induktionsschleife:
    upload_2024-5-30_11-25-11.png
    Blitze können in die dreieckige Schleife erhebliche Ströme induzieren, wenn die N-Leiter extern verbunden sind.
    Die N aller Stromkreise müssen immer zu der Verteilung zurück, aus der die Phasen kommen. Prinzip Stern-förmig!
    Ansonsten gibt es vagabundierende Ausgleichsströme über die N-Leiter und die Erden.
    Spätestens bei Einbau von Steuerungstechnik mit kabelgebundenen Bussen (Profibus, Can, RS485 ect) gibt es Probleme in der Art, dass diese Baugruppen sterben
    wenn es blitzt oder wenn größere Antriebe geschaltet werden.

    Übles Beispiel:
    Papier bzw Pappefabriken* sind eine typische Recycle-Industrie, in der niemand auf so etwas acht gegeben hat.
    Die diversen Maschinen werden von unterschiedlichen Firmen eingebaut, denen es scheißegal ist, was wo geerdet ist oder nicht.
    So hab ich gegr 16qmm im Schaltraum gesehen, deren Isolierung schwarz verbrannt war. (Stromzange, über Nacht im Max Modus zeigte 248 A)
    Um Verkabelungskosten zu sparen und die Bedienbarkeit zu verbessern (Personalabbau) wurden neuere Maschinen mit Profibus eingebaut.
    Ergebnis: Die Steuerung fällt im Minutentakt aus. Baugruppen gehen im Tagestakt kaputt, Aktoren werden aktiv, ohne dass sie angesteuert wurden, was zu mechanischem Crash führt. Messgeräte zeigen Mondwerte an. Usw. Langer Rechts-Streit mit dem Lieferanten der Steuerungssysteme.
    Erneuerung des kompletten Erdungssystems zwecks Entflechtung von PE und Neutralleiter. Neue Trafostation, neue Schaltsysteme, neue Versorgungs-Kabel ( die alten waren teilweise erheblich zu klein)
    Und gucke da. Seitdem ist Ruhe.

    * Mehrzahl

    Anm.: In der Landwirtschaft gelten besondere Bedingungen, die ich jetzt auch nicht im Kopf hab. War vorwiegend in der Chemie unterwegs.

    Gutes Gelingen
     
  7. #16 Lasttrennschalter, 30.05.2024
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.051
    Zustimmungen:
    318
    Einmal alles NEU und schon fluppt das ordentlich.
    Diese kack Bastelei alt Uralt Installation und immer noch etwas dran pfuschen...
     
    Strippentod gefällt das.
  8. #17 Hemapri, 31.05.2024
    Hemapri

    Hemapri Strippenstrolch

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    135
    Zustimmungen:
    33
    Man kann einen PEN selbsverständlich an einen FI anschließen und das ist auch erlaubt. Er wird aber auf der anderen Seite dadurch zum Neutralleiter. Man kann danach niemals wieder einen PE abzweigen. Das wäre dann unzulässig.
     
  9. #18 Bizness, 31.05.2024
    Bizness

    Bizness Neues Mitglied

    Dabei seit:
    29.05.2024
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    DANKE für diese ausführliche und hochkompetente Ausführung!
    Ohne es zu wissen dachte ich an Induktion oder/und Spannungsdifferenzen im Boden (die "Schrittspannung" kennt man ja bei Blitzschlag in unmittelbarer Nähe) die sich soweit "anreichern" den vorhandenen FI zu kippen. Ich spreche von entferntem Blitzschlag, Berg mit Wald in 1 km Entfernung. (Wenn es direkt den Trafo oder eine Leitung trifft muss man eh nimmer diskutieren)
    Papier/Pappefabriken sind in sich ja schon mal einen Kilometer lang weil das Zeug als Band produziert wird und damit sicher bestes Beispiel für solche Fälle.

    Ich bin noch am überlegen, der temporär vorhandene Vorschlag (ohne Haftung und ohne Gewähr),, einen Erdleiter der 230V Lichtleitungen als N-Leiter umzudeklarieren erscheint mir am Praktikabelsten.

    Zuvor werde ich versuchen herauszufunden ob die Erdverkabelung unter der Privatstraße damals in einem Leerrohr erfolgt ist, das würde die Möglichkeit zum Nachrüsten eines N-leiters geben.

    DANKE!
     
  10. #19 Klotzkopf, 31.05.2024
    Klotzkopf

    Klotzkopf Leitungssucher

    Dabei seit:
    18.05.2023
    Beiträge:
    185
    Zustimmungen:
    46
    Für Landwirtschaft gelten andere Bedingungen in Elektroanlagen.
    Ich habe das so nebenbei gesehen, aber nicht im Kopf.
    Der VDS hat ein Infoblatt zusammengestellt.
    https://vds.de/fileadmin/Website_Content_Images/VdS_Publikationen/vds_2067_web.pdf

    oops
    Das sind Versicherungs Büro Bewohner - daher gibts hier Fehler
    upload_2024-5-31_15-13-22.png

    Der Dachständer darf nicht geerdet werden. Er kann in den äußeren Blitzschutz einbezogen werden über eine
    auf dem Dach (Außen) anzubringende Funkenstrecke. Das ist das Symbol da oben, das so aussieht als ob es im Haus wäre.
    SPD = Surge Protection Device Überspannungsableiter
    Der Untere scheint überflüssig zu sein.
    Damit ist gemeint das Alle !!!! Kabel am Hauseintritt ein SPD bekommen. Auch, wenn es Leitungen zum nächsten Gebäude sind.

    Auf Seite 6 sind mehrere Gebäude dargestellt.
    Jedes hat seinen eigenen Fundamenterder. Es ist Sinnvoll diese miteinander zu verbinden.
    Eine höhere SChutzwirkung erzielt man ,wenn man elektrische Kabel durch verzinkte Wasserrohre verlegt und diese auf beiden Seiten an den Fundamenterder anschließt. Die tragen dann ggf den größten Teil des Blitzstromes und nicht die Leiter im Kabel.
    Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Erder der Geb nicht in Reihe mit dem Hauptgebäude verbunden werden, sondern Sternförmig.


    Unter 6.11 finden sich Bestimmungen zu Leuchten mit F, M usw.
    Die meisten im Ausland gefertigten Leuchten tragen diese Prüfmarken nicht .
    Bei LED Leuchten ist die Wärmeentwicklung nicht so hoch wie früher. Speziell bei Gasentladungslampen.
    Bei guten Herstellern findet sich eine Einstufung hinsichtlich Brandverhalten und Oberflächentemperatur im Fehlerfall in der Beschreibung bzw den Tech. Daten
    eg. 105 °C. Ich habe keine Ahnung ob der Einbau irgenwelcher ungeprüfter Betriebsmittel zu Problemen mit der Versicherung führt.

    Bei https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/elektrische-anlagen-in-der-landwirtschaft
    sit auch einiges zu lesen. Kostet ein paar Euronen.

    Have a nice day
     
  11. #20 Allstromer, 31.05.2024
    Allstromer

    Allstromer Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    24.09.2018
    Beiträge:
    711
    Zustimmungen:
    113
    Hääää?
    Hier wird aber was völlig falsches behauptet.

    Der Der PE und der N muß vor schon dem FI / RCD klar zugerordenet sein!
     
Thema:

FI Schutzschalter in Kreise aufteilen

Die Seite wird geladen...

FI Schutzschalter in Kreise aufteilen - Ähnliche Themen

  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose

    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten

    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  3. FI Schutzschalter und Sicherung Problem

    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  4. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen

    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  5. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?

    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...