Gebläsemotor mit 2 Geschwindigkeiten

Diskutiere Gebläsemotor mit 2 Geschwindigkeiten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Temperaturkontakt. Wird von allen Lüftern in Reihe geschalten. Ist geschlossen, wenn der Lüfter OK ist und öffnet wenn er zu heiß wird.

  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Temperaturkontakt. Wird von allen Lüftern in Reihe geschalten. Ist geschlossen, wenn der Lüfter OK ist und öffnet wenn er zu heiß wird.
     
  2. Anzeige

    Anzeige

  3. #12 Siggi S, 07.10.2020
    Siggi S

    Siggi S Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.09.2016
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    16
    Motor ist kein Dahlander(Drehzahl nicht 1:2)
    Motor kann im Stern (langsam) oder im Dreieck (Schnell) Laufen
    Motorschutz muss über die Anschlüsse TK+TK (einfacher Thermokontakt)
    erfolgen
    Eine Temperatur Regelung analog/digital ist anzuraten
     
    Außenläufer gefällt das.
  4. xeno

    xeno Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    15.04.2016
    Beiträge:
    740
    Zustimmungen:
    68
    Ja, das Schütz kannst du verwenden.
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.476
    Zustimmungen:
    420
    Außenläufer und xeno gefällt das.
  6. #15 Phill93, 12.10.2020
    Phill93

    Phill93 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    03.10.2020
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Gert,

    so wie ich es dann Verstehe brauche ich folgende Schütze:
    • Netzschütz 1 Schütz ESB24-40
    • Sternschütz ESB24-40
    • Netzschütz 2 Schütz ESB24-31
    Die Steuerleitung vom Sternschütz läuft durch den Öffner von Netzschütz 2. Wenn dieser Schaltet schaltet der Sternschütz ab.

    Bin ich da richtig?
     
Thema:

Gebläsemotor mit 2 Geschwindigkeiten

Die Seite wird geladen...

Gebläsemotor mit 2 Geschwindigkeiten - Ähnliche Themen

  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?

    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45

    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder

    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung

    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV

    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...