Herd austauschen im Altbau

Diskutiere Herd austauschen im Altbau im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bei klassischer Nullung wird eine Brücke von PEN auf N eingebaut. Lebensgefahr bei Unterbrechung des PEN in der Zuleitung zur Steckdose....

Schlagworte:
  1. #11 Elektro, 07.09.2018
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Hallo, bei klassischer Nullung wird eine Brücke von PEN auf N eingebaut. Lebensgefahr bei Unterbrechung des PEN in der Zuleitung zur Steckdose. Die Rote Ader kann nach alter Norm als Schutzleiter sowie als Spannungsfrühende Ader verwendet werden. Da ist immer zu messen!
     
  2. Anzeige

    Anzeige

  3. #12 Rainer Zufall, 07.09.2018
    Rainer Zufall

    Rainer Zufall Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    31.08.2018
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    danke! Wenn ich drei Adern in der Wand habe, Rot, Schwarz , Grau, kann ich dann auch daraus ein TN-S Netz bauen. Oder müssen die Leitungen neu verlegt werden?
     
  4. #13 Strippe-HH, 07.09.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.587
    Zustimmungen:
    243
    Es ist auf dem Foto leider nicht zu erkennen, wie die Steckdose angeschlossen wurde
     
  5. #14 Rainer Zufall, 07.09.2018
    Rainer Zufall

    Rainer Zufall Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    31.08.2018
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    für mich ist erstmal klar, dass , dass Phase und Null jeweils doppelt an der Dose belegt sind, um Strom durchzuschleifen. Und PEN ist in der Wohnung immer mit Erde gebrückt. Und die rote Leitung liegt da nur immer in der Dose rum. Das verstehe ich nicht, warum die Rote dann überhaubt verlegt wurde ? Eventuell um eine Wechselschaltung optional zu realisieren?
     
  6. #15 andi2206, 09.09.2018
    andi2206

    andi2206 Spannungstauglich

    Dabei seit:
    15.01.2012
    Beiträge:
    983
    Zustimmungen:
    33
    Hallo
    Als erstes, Strom ist Lebensgefährlich, man kann Ihn nicht sehen oder riechen, nur Spüren.
    Und wenn du Ihn spürst, ist es zu spät.

    Also, hol einen Fachmann, der das gelernt hat.
    Investiere etwas Geld in deine Sicherheit, auch wenn das danach keiner sieht,
    und nicht in neue Alufelgen.

    Die Leitungen wurden vor 1970 verlegt, da gab es noch klassische Nullung, und die war auch erlaubt.
    Es gab aber ab ca. mitte der 1960er Jahre nur noch 3 Adrige Stegleitungen, also liegt der rote Draht leer in der Dose.

    Beim Herd ist es genau so, auch der wurde verlegt und angeschlossen in klassischer Nullung.
    Eigentlich grau für PEN, schwarz, blau und braun (rot) für die Phasen.
    Vergiss mal schnell, das damals blau auch der N Leiter war, es war vor 1970 eine Phase.

    Nur ein Elektriker vor Ort kann nach Besichtigung von Zähler, Verteilung, Herddose und Verkabelung
    eine Aussage treffen.

    Wir hier spekulieren nur rum oder Labbern dummes Zeug.

    Und wenn der Elektriker da ist, soll er gleich die Steckdose auf dem Bild mit den abgebrochen Schutzleiterkontakt wechseln.

    Lass die Finger davon!

    andi2206
     
Thema:

Herd austauschen im Altbau

Die Seite wird geladen...

Herd austauschen im Altbau - Ähnliche Themen

  1. Herd-Backofen Kombi austauschen

    Herd-Backofen Kombi austauschen: Hallo, ich habe eine Bosch Herd-Backofen Einbau-Kombi, die an 3 Phasen mit je 16A Absicherung angeschlossen ist. Nun möchte ich dieses gerät...
  2. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld

    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  3. Herdknöpfe feucht reinigen

    Herdknöpfe feucht reinigen: Hallo Forenmitglieder, ist es ok, wenn man die eingeschobenen Knöpfe eines angeschlossenen Elektroherdes feucht abwischt? Und zweitens: Ist es ein...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?

    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Elektro Backofen & Herd (Kombination)

    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...