Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig?

Diskutiere Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Seit neuem sind wohl auch Steckdosen bis 32A mit FI 30mA auszustatten. Schon deshalb wird das wohl nichts mit den Steckdosen.

Schlagworte:
  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Seit neuem sind wohl auch Steckdosen bis 32A mit FI 30mA auszustatten. Schon deshalb wird das wohl nichts mit den Steckdosen.
     
    Galileo gefällt das.
  2. Anzeige

    Anzeige

  3. #22 Galileo, 24.02.2020
    Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    4
    Danke dir, wieder etwas gelernt.

    Ich habe mal nach der von dir genannten Neuerung gesucht und bei hager folgendes gefunden:

    Hager-Tipp 36: DIN VDE-0100-410:2018-10 und -530:2018-6 (18DE0278)

    Nun sind ja meine Steckdosen für Laien unzugänglich in Elektroschränken untergebracht.

    Um aber Beanstandungen von vorn herein zu vermeiden würde ich dann besser 63 A Dosen nehmen und mit 35 A absichern, dann liege ich jenseits der 32 A. Kabel in 6 qmm hätte ich sowieso gebraucht, die Verlegeart wird B2 oder C.

    Somit Version 4:
    zaehler22.png
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.476
    Zustimmungen:
    420
    Na, da hast Du ja ganz schön aufgeräumt!

    Die RCD- Pflicht ( 30mA gegen zu hohe Berührspannung ) gilt nME nur für "Endstromkreise"


    Gruß Gert
     
    Galileo gefällt das.
  5. #24 Galileo, 24.02.2020
    Zuletzt bearbeitet: 24.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    4
    Ja, mit Eurer Hilfe.

    Danke nochmal an dieser Stelle!

    Ok. Schade, dass man so schlecht an die Originaltexte kommt.

    Aber ja, im Grunde glaube ich auch nicht, dass diese Steckdosen innerhalb von Schaltschränken RCDs bräuchten.
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Nö, Steckdosenstromkreise
     
    Galileo gefällt das.
  7. #26 Galileo, 25.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    4
  8. #27 Galileo, 27.02.2020
    Galileo

    Galileo Strippenstrolch

    Dabei seit:
    29.06.2018
    Beiträge:
    132
    Zustimmungen:
    4
    Hier ist nochmal so ein Ding von Walther.

    Interessant finde ich, dass die auf dem Blockschaltbild Seite 2 explizit auch eine USV aus dem Notstrom-Stecker heraus versorgen. Gerade bei USV ist doch die Gefahr von Rückspannungen besonders groß: Wenn der Wechselrichter läuft, und trotzdem durch einen Fehler eines Relais der Eingang auf den Ausgang gebrückt ist, dann jagt der Wechselrichter Rückspannung auf den Eingang, und damit auf die offenen Pole des Notstrom-Einspeise-Steckers.

    Mittlerweise habe ich auch eingesehen, dass ich aus eben diesem Grund überhaupt keinen fliegenden Stecker auf den AC1-Eingang des Victron Quattro machen sollte. Das muß ich anders lösen, ihr habt mich überzeugt.
     
  9. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.476
    Zustimmungen:
    420
    Auf die Lösung bin ich gespannt!

    Gruß Gert
     
Thema:

Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig?

Die Seite wird geladen...

Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?

    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45

    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder

    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung

    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV

    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...