Prüfspitzen Empfehlung Installationstester

Diskutiere Prüfspitzen Empfehlung Installationstester im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Für eine Schleifenmessung im Verteiler so nicht mehr zulässig. Üblich einige A Prüfstrom Steht zwar nirgends, wie hoch der Prüfstrom ist, aber das...

  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Steht zwar nirgends, wie hoch der Prüfstrom ist, aber das Messgerät von Benning hat eine 1,6A Sicherung im Eingang. Wird wohl kaum mit mehr als 1A messen. Bei 30A ziehst du ganz einfach einen Lichtbogen, wenn du trennst und der kann dann z.B. zur anderen Phase überspringen.
     
  2. Anzeige

    Anzeige

  3. #22 Elektro, 29.08.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Combi G2 Handbuch zur Zs Messung.
     
  4. #23 Elektro, 29.08.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Metrel MI 3152
     
  5. #24 Elektro, 29.08.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Benning IT 130
     
  6. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    Die Prüfspitze hält das aus, die Gefahr entsteht bei der Benutzung und das ist dann bei anderen Prüfspitzen nicht anders, wenn die Spitze zum Schalter wird
     
  7. #26 Elektro, 30.08.2023
    Zuletzt bearbeitet: 30.08.2023
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.824
    Zustimmungen:
    614
    Metrel und neue HT haben beide abziehbare Schutzkappen.
    Auf den Kappen steht auch bei beiden CAT 3 1000 V und CAT 4 600V.
    Ohne Kappen CAT 2 1000 V.
    Beide haben bei abgezogenen Kappen den 4 mm Federkontakt.
    Die Metrel ist länger und hat 10 A. Außerdem ist die Spitze schlanker.
    Strom bei der HT ist mit 36 A deutlich höher.
     
Thema:

Prüfspitzen Empfehlung Installationstester

Die Seite wird geladen...

Prüfspitzen Empfehlung Installationstester - Ähnliche Themen

  1. Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör

    Messadapter, Prüfspitzen und Zubehör: Damit es in anderen Beiträgen nicht untergeht, hier noch mal im eigenen Thema Hier mal noch ein paar Bilder zum Thema Schutzleiterwiderstand...
  2. Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150

    Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150: Hallo zusammen, Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150 benötige 1 Stück Gefunden habe ich 8 Stück für 20 Euro + Versand Nummer...
  3. Prüfspitzen Magnetisch

    Prüfspitzen Magnetisch: Hallo zusammen, hat jemand praktische Erfahrungen mit Magnetisch Prüfspitzen? Ich habe welche von Staeubli...
  4. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch

    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
  5. Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter

    Bitte um Empfehlung für Gelegenheits-Multimeter: Hallo! gestern ist mir mein Multimeter kaputt gegangen. Es war ein ganz billiges (siehe Bilder). Ich brauch das Gerät eigentlich nicht oft, aber...