Spannungsprobleme durch EZA(BGA) am Mittelspannungsnetz

Diskutiere Spannungsprobleme durch EZA(BGA) am Mittelspannungsnetz im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Spannungsprobleme durch EZA(BGA) am Mittelspannungsnetz Hallo Andre und Luyao, ich lese mit Interesse eure Beiträge und habe dazu einigen...

  1. #11 oberwelle, 19.04.2013
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Spannungsprobleme durch EZA(BGA) am Mittelspannungsnetz

    Hallo Andre und Luyao,

    ich lese mit Interesse eure Beiträge und habe dazu einigen Fragen bzw. Anmerkungen..

    Das Problem mit der Auslösung U> wird vom Schutzgerät auch so angezeigt ?
    Was für ein Schutzgerät ist das ?
    Ist die Auslösung zu bestimmten Zeiten ( Nachts / Tags / Wochenende / Sonnenschein ).

    Ich vermute die Anlage steht in einer ländlichen Umgebung. Dann gibt es dort ev. Freileitungen an den die Anlage angeschlossen ist ?

    Zur Trafoumstufung möchte ich anmerken, wenn eine andere Stufung als 20/0,4kV gewählt ist, kann eine Spannungsebene über die erlaubten +- 10% Un kommen.
    Auch auf der 20kV gilt in der Regel die +-10% Un Regel.

    Es stimmt natürlich die aussage, daß kapazitive Blindleistung die Spannung "zusätzlich" anhebt, eine induktive Einspeisung dämpft ehr die Spannungshöhe.
    Aber diese Vorgabe ( cos phi ) macht in der Regel der Versorger.

    Die von Andre beschriebene Spannungen halte ich für realistisch: 21,12kV im Einspeisebetrieb und 20,2kV bei reiner Last.

    Ich glaube da hast du dich verlesen, die Spannung ist im Generatorbetrieb höher oder ?!?!?

    Wobei der Spannungshub von 0,9kV über den erlaubten 3% liegt !?!
    Also hat da jemand beim Versorger gepennt..

    Hier strecke ich die Segel.. was ist damit gemeint ?
    Die Synchronisierungseinrichtung wird ja wohl beim Generator sein ?!


    Fehler im Spannungswandler würde ich ausschließen, daß ist sehr unwahrscheinlich.

    Vektorsprungrelais ? Wie alt ist deine Anlage, ich meine diese Relais sind nicht mehr in EEG Anlagen erlaubt ! ( siehe VDE-ARN 4105 ? )


    Aber zum eigentlichen:

    Wenn der U> Schutz den Generator bei 21kV vom Netz nimmt, ist das Spannungsüberwachungsrelais defekt bzw. verstellt.
    Deshalb nochmal die Frage nach den Typ des Relais ( Bild ? ).


    Grüße OW
     
  2. Anzeige

    Anzeige

Thema:

Spannungsprobleme durch EZA(BGA) am Mittelspannungsnetz

Die Seite wird geladen...

Spannungsprobleme durch EZA(BGA) am Mittelspannungsnetz - Ähnliche Themen

  1. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?

    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
  2. Wago Durchgangsverbinder 2773-2401

    Wago Durchgangsverbinder 2773-2401: Moin, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal, die neuen Durchgang Steckverbinder 2773–2401 von Wago Gesehen. Ich weiß auch, dass diese Verbinder...
  3. Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden

    Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden: Hallo zusammen, Was für eine Idee habt ihr denn bitte um die Wassermenge, die durch einen Schlauch in einem Keller läuft zu messen und diese zu...
  4. Durchlauferhitzer

    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  5. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer

    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...