Steuerung Linearmotoren

Diskutiere Steuerung Linearmotoren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steuerung Linearmotoren Der Akku oder das Ladegerät? Denkst das liegt am Ladegerät? Das zeigt doch aber 14,4V an. Da müsste...

  1. #21 FirefighterEN, 01.07.2013
    FirefighterEN

    FirefighterEN Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    05.06.2013
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    AW: Steuerung Linearmotoren

    Der Akku oder das Ladegerät?

    Denkst das liegt am Ladegerät? Das zeigt doch aber 14,4V an. Da müsste es doch den Akku laden oder?

    Habe mir jetzt einen neuen Akku bestellt, 12V 12Ah.
    Mal sehen wie es damit aussieht...

    Danke erstmal für Eure Hilfe
     
  2. Anzeige

    Anzeige

  3. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.357
    Zustimmungen:
    866
    AW: Steuerung Linearmotoren

    Wahrscheinlich, wissen tut man es aber erst, wenn man mal den Ladestrom misst.
     
  4. #23 FirefighterEN, 09.07.2013
    FirefighterEN

    FirefighterEN Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    05.06.2013
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    AW: Steuerung Linearmotoren

    Hallo zusammen,

    also neuer Akku 12V und 12Ah hab ich probiert. Nach dem Aufladen 13,8V.
    Beide Motoren angeschlossen und es funktioniert wunderbar. Also auch ohne umgehen
    des Unterspannungsschutzes.

    Vielen Dank nochmal an alle! WinkeWinke
     
  5. Gerrit

    Gerrit Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.10.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    das Thema ist zwar schon alt aber wenn jemand das problem mit der unterspannung haben solte....
    Bei mir waren die beiden SMD Widerstände mit der Bezeichnung 2Z2 neben dem Großen Keramik Wiederstand defekt. Die solten jeder was mit 2,2 Ohm haben. Also im eingebauten Zustand solte das Messgerät was mit 1,1 Ohm Anzeigen.
    Nach dem tausch der beiden Wiederstände läuft die Schaltung wieder einwandfrei.
     
  6. Gerrit

    Gerrit Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.10.2021
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Oh meinte natürlich 2R2 !
     
Thema:

Steuerung Linearmotoren

Die Seite wird geladen...

Steuerung Linearmotoren - Ähnliche Themen

  1. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt

    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  2. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen

    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  3. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8

    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  4. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion

    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  5. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig

    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....